Re: Краснодарский край. Обледенение.
к примеру чем не правильна такая схема?:
выключается автоматом внешняя сеть, отключается стабилизатор, заводится генератор, проводом с двумя вилками (вилки помечены где фаза) соединяется генератор с розеткой в доме. В итоге в доме все работает в штатном режиме.
Стоит два стабил. 1-на корейский газ. котёл, 2-на холодил., ТВ, спутник и т.д. Стабы запитаны не на ввод, а просто в розетки. сделал переноску из ПВС 3х4 с двумя вилками НИЧЕГО НЕ МЕТИЛ Вырубаю АП-ку, подключаю переноску в розетку, запустил гену ииии.... о боги-всё работает! уже третьи сутки. собирал подключение в 06:00 21.01.14 когда замёрз. вчера дали напругу (увидел свет у соседей), заглушил гену , ни котёл не запустился(даже стаб не вытянул), ни лампа люминисц. напруги нет совсем, а провода как лежали через три участка на дереве, так и лежат оборванные. завёл снова гену.